ich habe jetzt mal eines meiner Netzteile geöffnet. Bei mir gibt es aber den R381 gar nicht. Kann ich also ohne Modifikation die Geräte in Reihe schalten?
Dateianhänge
DSC_0558.jpg
DSC_0558.jpg (2.02 MiB) 1568 mal betrachtet
Oli_Berlin
Beiträge: 43
Registriert: 17.02.2011 21:13:32

#32 Re: Umbau 820 W Server-Netzteil - cascadable

Beitrag von Oli_Berlin »

Na super, ich ahne es schon... Bei mir sind die Leiterbahnen komplett verbunden. Das heisst hier wird es wohl nicht so einfach sein Masse von der Erdung zu trennen?!? Habe auch gemessen, kompletter Durchgang von den Massepins zum Erdungspin :(
Benutzeravatar
Crizz
Beiträge: 27061
Registriert: 12.04.2007 17:44:22
Wohnort: Haiger
Kontaktdaten:

#33 Re: Umbau 820 W Server-Netzteil - cascadable

Beitrag von Crizz »

Doch, sollte machbar sein. Mußt halt die Kupferfläche auftrennen. Am einfachsten geht das erstmal mit einem neuen Cuttermesser, damit kriegt man das Kupfer gut durch. Dann zur Kontrolle nochmal messen und schaun ob auf der Oberseite der Platine evtl. noch eine Cu-Fläche vorhanden ist die beides verbindet. Wenn MAsse und Erde getrennt sind kannst du das mit nem Dremel o.ä. und nem feinen Schleifstift entlang des Schnittes noch etwas verbreitern und gut ist.
_________________________________________________________________________________
"Leben ist das, was passiert, während du etwas ganz anderes planst" ... ( John Lennon )

! REVOLECTRIX-Distributor ! -> Ladeequipment / Akkus : -> HaDi-RC.de

Alle Projektberichte für den VTH-Verlag als PDF zum Download unter http://www.CrizzD.de !
Oli_Berlin
Beiträge: 43
Registriert: 17.02.2011 21:13:32

#34 Re: Umbau 820 W Server-Netzteil - cascadable

Beitrag von Oli_Berlin »

Hi Chris,

Danke!!! Hat geklappt: Mit dem Cutter vorgezeichnet und dann mit dem Dremel ne Furche reingefrässt. Jetzt gibt es keinen Kontakt mehr zwischen den Pins ;-)
Dateianhänge
DSC_0559.jpg
DSC_0559.jpg (1.95 MiB) 1552 mal betrachtet
Benutzeravatar
Crizz
Beiträge: 27061
Registriert: 12.04.2007 17:44:22
Wohnort: Haiger
Kontaktdaten:

#35 Re: Umbau 820 W Server-Netzteil - cascadable

Beitrag von Crizz »

Na siehste :)
_________________________________________________________________________________
"Leben ist das, was passiert, während du etwas ganz anderes planst" ... ( John Lennon )

! REVOLECTRIX-Distributor ! -> Ladeequipment / Akkus : -> HaDi-RC.de

Alle Projektberichte für den VTH-Verlag als PDF zum Download unter http://www.CrizzD.de !
Oli_Berlin
Beiträge: 43
Registriert: 17.02.2011 21:13:32

#36 Re: Umbau 820 W Server-Netzteil - cascadable

Beitrag von Oli_Berlin »

Komisch ist nur, dass ich jetzt laut meinem Multimeter nur noch 10,8 Volt habe. Und schon wenn ich nur den Masse Pin berühre zeugt mein Multimeter irgendwas zwischen 12 und 20 Volt an... Erst wenn ich dann auch Plus verbinde, dann zeigt er wie gesagt 10,8 Volt?!? Was ist das?
Oli_Berlin
Beiträge: 43
Registriert: 17.02.2011 21:13:32

#37 Re: Umbau 820 W Server-Netzteil - cascadable

Beitrag von Oli_Berlin »

Auf Deinem Bild ist da noch C320 eingezeichnet?!? Gibts da noch nen Kondensator auf der Oberseite?!?
Benutzeravatar
Crizz
Beiträge: 27061
Registriert: 12.04.2007 17:44:22
Wohnort: Haiger
Kontaktdaten:

#38 Re: Umbau 820 W Server-Netzteil - cascadable

Beitrag von Crizz »

Wenn du mit nem Messgerät nur an einem Pin ne Messleitung anschließt kriegst du NIE was gescheites angezeigt, weil du kein Potential hast. ALso immer zwischen Plus und Gnd. messen. Ein Kondensator juckt dafür net. Der schließt nur ne HF kurz oder puffert Impulse, sonst macht der nix böses.
_________________________________________________________________________________
"Leben ist das, was passiert, während du etwas ganz anderes planst" ... ( John Lennon )

! REVOLECTRIX-Distributor ! -> Ladeequipment / Akkus : -> HaDi-RC.de

Alle Projektberichte für den VTH-Verlag als PDF zum Download unter http://www.CrizzD.de !
Oli_Berlin
Beiträge: 43
Registriert: 17.02.2011 21:13:32

#39 Re: Umbau 820 W Server-Netzteil - cascadable

Beitrag von Oli_Berlin »

Moin Chris,
als ich heute morgen gemessen habe hatte ich wieder 12 Volt auf beiden Netztteilen.
Hab dann nochmal den Jumper oben links gesteckt OHNE Widerstand an den rechten Pins. Dann hatte ich aber wieder diese komischen Messwerte, auch am 5 Volt Pin nur 4,75?!? Auch nach dem neu EInschalten... Anscheinen mag er das nicht wenn man nur den Jumper steckt.
Und anscheinend merkt er sich das dann irgendwie?!? Kondensator?
Na mal sehen, ich hoffe wenn ich heute abend wieder ohne Jumper einschalte ist wieder alles okay mit den 12 Volt.
Gruß
Oliver
Benutzeravatar
Pelle
Beiträge: 573
Registriert: 06.08.2012 21:56:09
Wohnort: Kenzingen

#40 Re: Umbau 820 W Server-Netzteil - cascadable

Beitrag von Pelle »

Hi Oli,
Berichte bitte weiter ob du eine Lösung findest, da ich auch auf 24 V gehen möchte.
Der Hyperion steht schon in den Startlöchern

Dann kommt mein 12V Netzteil hier in den Basar (-;
Gruß Björn

Hangar
MCPX inaktiv; MT E325s FBL, Brain ( Ikon ) SLS 2200, Savöx
TT X 50, Pyro 700/52 by Torro, Roxxy 975/12, SLS 3300 12s, GT 5.2
TT Raptor 720e, HK 4525 by Torro, YGE 120 HV, Servos HBS 850 / 770, Brain, SLS
T8FG ISII Telemetrie
http://www.helifleet.com/Pelle
Benutzeravatar
torro
Beiträge: 7256
Registriert: 15.12.2008 21:46:35
Wohnort: MFC Mahlberg
Kontaktdaten:

#41 Re: Umbau 820 W Server-Netzteil - cascadable

Beitrag von torro »

Behalt das doch für die restlichen Ladegeräte.
Gruß, Flo

Diabolo,3xSB-2271SG,SB2283MG, Ikon,YGE160HVXX+großerbösermotor, LinusBEC
Diabolo550 3xHV9767, SB-2272MG, Brain, YGE120LVK+passtgraadso,LV2BEC
450L3xDS430,1xDS525,Brain,YGE60+Giftzwerg
Benutzeravatar
Crizz
Beiträge: 27061
Registriert: 12.04.2007 17:44:22
Wohnort: Haiger
Kontaktdaten:

#42 Re: Umbau 820 W Server-Netzteil - cascadable

Beitrag von Crizz »

Nur den Jumper geht net, nur den Widerstand schon - allerdings dann mit deutlich höheren Werten, um 180 Ohm, muß man probieren. ISt der Wert zu gering geht das NT gleich in die Schutzabschaltung, oder auch bei Lastwechseln.
_________________________________________________________________________________
"Leben ist das, was passiert, während du etwas ganz anderes planst" ... ( John Lennon )

! REVOLECTRIX-Distributor ! -> Ladeequipment / Akkus : -> HaDi-RC.de

Alle Projektberichte für den VTH-Verlag als PDF zum Download unter http://www.CrizzD.de !
Benutzeravatar
Pelle
Beiträge: 573
Registriert: 06.08.2012 21:56:09
Wohnort: Kenzingen

#43 Re: Umbau 820 W Server-Netzteil - cascadable

Beitrag von Pelle »

torro hat geschrieben:Behalt das doch für die restlichen Ladegeräte.
Platz )-;
Ich muss meine Werkbank vergrößern
Einkaufsliste ist schon geschrieben (-;
Gruß Björn

Hangar
MCPX inaktiv; MT E325s FBL, Brain ( Ikon ) SLS 2200, Savöx
TT X 50, Pyro 700/52 by Torro, Roxxy 975/12, SLS 3300 12s, GT 5.2
TT Raptor 720e, HK 4525 by Torro, YGE 120 HV, Servos HBS 850 / 770, Brain, SLS
T8FG ISII Telemetrie
http://www.helifleet.com/Pelle
Oli_Berlin
Beiträge: 43
Registriert: 17.02.2011 21:13:32

#44 Re: Umbau 820 W Server-Netzteil - cascadable

Beitrag von Oli_Berlin »

Irgendwie ist das merkwürdig. Habe jetzt beide Netzteile nochmal ne halbe Stunde später eingeschaltet. Ohne Jumper, ohne Widerstand. Nur die drei Pins für den Softcutoff habe ich kurzgeschlossen. Und dann wieder nur 10 Volt bei dem einen, 10,75 Volt bei dem anderen.

Auch die Referenzspannungen von 5 und 3,3 volt sind dann zu niedrig.
Habe auch mal ne 12 Volt Halo-Lampe rangehängt. Die leuchtet zwar, aber messen tue ich da dann nur 10,2 Volt...

Muss ich das gerät erst mit SoftCutOff einschalten? Und erst dann den CutOff disablen? Dachte ich eigentlich nicht?!?

Oder hab ich mir die Dinger jetzt zerschossen, weil ich die eben mal mit dem Jumper ohne WIderstand in Betrieb genommen hab?
Benutzeravatar
Crizz
Beiträge: 27061
Registriert: 12.04.2007 17:44:22
Wohnort: Haiger
Kontaktdaten:

#45 Re: Umbau 820 W Server-Netzteil - cascadable

Beitrag von Crizz »

Nee, eigentlich nicht. Ist shco seltsam. Aber verbinde mal spaßeshalber Masse und Erde ( bitte bei nur einem NT separat - nicht in der Serienschaltung ! ) . Kann es mir zwar nicht vorstellen, das es was damit zu tun haben soll - aber man weiß ja nie
_________________________________________________________________________________
"Leben ist das, was passiert, während du etwas ganz anderes planst" ... ( John Lennon )

! REVOLECTRIX-Distributor ! -> Ladeequipment / Akkus : -> HaDi-RC.de

Alle Projektberichte für den VTH-Verlag als PDF zum Download unter http://www.CrizzD.de !
Antworten

Zurück zu „Ladegeräte“